Предлагаю для обсуждения нашу схему усадки потолков.
Отличается от стандартной усадки тем, что разные проценты усадки вдоль и поперёк полотен.
На все лаки "Лакфоль 130" - по х=0,13 по у=0,07
На все остальные лаки (Ренолит, Китайские) - по х=0,13 по у=0,08
На маты и сатины - по х=0,12 по у=0,09

Преимуществ именно такой схемы очевидны:
-  "Лакфоль" имеет механические свойство плёнки. Растяжение поперёк полотна намного меньше, чем вдоль полотна. Поэтому разносторонняя схема растяжки отлично вписывается в механические свойства плёнки.
- При таких коэффициентах натяжка не тяжелее стандартной (10%), но 13% по одной из сторон позволяет лучше разгладить все замины.
- Швы всегда стремятся стать прямыми. Потому что именно вдоль швов коэффициент больше. А поперёк меньше. И поэтому, даже несмотря но всевозможные дефектны стен и выступы - швы выглядят ровнее.
- Швы визуально смотрятся менее заметными. Точнее - менее заметными становятся дефекты швов, такие как вытек и стыки электрода.

Данную схему использовали давно. Но только периодически. Полностью перешли на неё недавно. С розничными монтажами - всё отлично.
Некоторые дилеры не понимают все преимущества этой схемы и к тому же - ленятся прогревать потолки. Есть те, кто отказались от такой схемы. Около 5% от всех дилеров. Остальным понравилось: заминов меньше, швы ровнее. Да к тому же монтажники просто обязаны хорошо прогреть Лакфоль, что отлично сказывается на конечном виде потолков

Оффлайн kaprvov

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 619
  • Репутация: 11
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
    • Россия
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 2010, 14:36:12 »
Зачастую наоборот по ширине больше делаем усадку чтобы без швов или один по центру наприме пленку 1,3 ставим в трехметровые комнаты, двух метровую пленку в 2,5метровые комнаты, недавно 3,2 сатин на 4,3м натянули. Но это только для себя.

Оффлайн Evgen

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 1550
  • Репутация: 46
  • Поставщик пленки
    • Волгоград
    • Россия
    • www.colandr.ru
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2010, 14:37:36 »
Точно такая же ситуация свои монтажи нормально, а вот диллеры не все довольны. Процент недовольных где то 30% >:(

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2010, 14:56:11 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Зачастую наоборот по ширине больше делаем усадку чтобы без швов или один по центру наприме пленку 1,3 ставим в трехметровые комнаты, двух метровую пленку в 2,5метровые комнаты, недавно 3,2 сатин на 4,3м натянули. Но это только для себя.
Это исключения из правил.
Я имел ввиду, замена стандартных процентов на "разную схему", на постоянной основе, с заменой в программах раскроя.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Точно такая же ситуация свои монтажи нормально, а вот диллеры не все довольны. Процент недовольных где то 30% >:(
При подробном анализе недовольны обычно те, кто перепродаёт потолки другим дилерам.
Или же монтажники совсем не привыкли нормально греть и глянцевать лаковые потолки.
Именно от таких и возникают жалобы на "заломы и замины".
Всё просто - монтажники греть не хотят нормально потолки. А при такой схеме - невольно приходится, чтобы натянуть.

Оффлайн семикин алексей

  • Поставщики
  • ****
  • Сообщений: 933
  • Репутация: 40
    • волгоград
    • россия
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2010, 15:00:01 »
полностью согласен с % усадки. только вот вопрос: как будет вести себя полотно в дальнейшем сатин 3,2 растянули на 4,3 м, речь идет о его физических параметрах?

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2010, 15:04:16 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
полностью согласен с % усадки. только вот вопрос: как будет вести себя полотно в дальнейшем сатин 3,2 растянули на 4,3 м, речь идет о его физических параметрах?

Мы никогда не рискуем с такими экспериментами.
Стандартная растяжка 3.2 - на 3,62 метра. Более чем на 3.75 метра натягивать запрещено.

Оффлайн семикин алексей

  • Поставщики
  • ****
  • Сообщений: 933
  • Репутация: 40
    • волгоград
    • россия
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2010, 15:07:30 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
полностью согласен с % усадки. только вот вопрос: как будет вести себя полотно в дальнейшем сатин 3,2 растянули на 4,3 м, речь идет о его физических параметрах?

Мы никогда не рискуем с такими экспериментами.
Стандартная растяжка 3.2 - на 3,62 метра. Более чем на 3.75 метра натягивать запрещено.

почему?

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 2010, 15:15:51 »
Цитировать
почему?

Плёнка становится более тонкой, теряет эластичность, становится более прозрачной.

Не проводил механических опытов, с замерами толщин плёнок при растяжке. Скорее всего и  не буду. Не имеет смысла. Вывели опытным путём определённый алгоритм и теперь его придерживаемся.

Если кто-нибудь выведет алгоритм, отличный от нашего - внимательно рассмотрим.
К тому же - обратимся к производителям гарпуна - для определение оптимальной коэффициента растяжки гарпуна.
С багетом - более понятно.

Оффлайн Jack31103

Re: Процент усадки потолков
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 2010, 18:06:20 »
А можно вопрос по усадке материала ? Мы недавно начали производства потолков,и проблем с которыми приходиться сталкиваться очень много. В частности в последнее время все чаще стали одолевать сомнения по усадкe материала. Насколько мы знаем средний % усадки -10. Но всегда ли нужно придерживаться этого %. Материал на комнату в 3 x 3 натягивается нормально. А если помещение 10 x 10 ? Там же 10% усадки выйдет целый метр, если не больше. Невозможно же тянуть материал до бесконечности. У нас часто в последнее время начал рваться материал, причем не всегда по шву. Вот и ломаем голову, либо усадку надо давать исходя из других расчетов, либо не нагревать помещение так сильно. Средняя температура при монтаже в помещении 120-140 C.

an8

  • Гость
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 2010, 18:09:37 »
120-140 по Цельсию? :shok: Монтажники в скафандрах работают?

Оффлайн Jack31103

Re: Процент усадки потолков
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 2010, 18:21:20 »
Монтажники работают в майках, но при этом немножко умирают  >:(  А от алюминевого профиля можно прикуривать. Так какая все таки должна быть оптимальная температура в комнате при монтаже ? И может ли это быть причиной разрыва полотна ?

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 2010, 18:23:14 »
Процент усадки от метража не зависит.
Процент усадки одинаков на каждый метр потолка. Если уменьшать процент усадки на больших потолках - уменьшится процент усадки на каждом квадратном метре. И как следствие - провисы и замины.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Так какая все таки должна быть оптимальная температура в комнате при монтаже ? И может ли это быть причиной разрыва полотна ?
Оптимальная температура: от +60 до +80 градусов.
Полотна рваться из-за перегрева не могут.

Оффлайн Актау

  • Производители
  • ***
  • Сообщений: 158
  • Репутация: 2
    • Актау
    • Казахстан
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #12 : 07 Ноябрь 2010, 21:06:54 »
Часто "играю" усадкой, увеличивая до 15-20% по одной оси, соответственно уменьшая до 5-4% по другой. В основном что бы сделать потолок без шва. Использую ПВХ багет от "Готики", стараясь закрепить лучше по сторонам где усадка больше. Хорошо разогреваю полотно и помещение. Проблем с монтажем не возникает.

Оффлайн kaprvov

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 619
  • Репутация: 11
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
    • Россия
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 2010, 02:53:54 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
На все лаки "Лакфоль 130" - по х=0,13 по у=0,07
На все остальные лаки (Ренолит, Китайские) - по х=0,13 по у=0,08
На маты и сатины - по х=0,12 по у=0,09

Если в комнате есть внешние углы, усадку ставим всегда одинаковую, иначе угол на полотне уезжает

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 2010, 10:13:36 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
На все лаки "Лакфоль 130" - по х=0,13 по у=0,07
На все остальные лаки (Ренолит, Китайские) - по х=0,13 по у=0,08
На маты и сатины - по х=0,12 по у=0,09

Если в комнате есть внешние углы, усадку ставим всегда одинаковую, иначе угол на полотне уезжает

Поставили огромное количество потолков с такой усадкой, когда присутствовали внешние углы. Если угол ставится правильно, в угол, то ничего никуда не уезжает.
А вот если шов идёт рядом с внешним углом, при такой усадке - шов выглядит намного ровнее, чем при одинаковой усадке.

Оффлайн Gеня

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 608
  • Репутация: 5
  • Россия,Тамбовская область
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 2010, 14:04:17 »
Предположу,что с демонтажом потолка при такой усадке вопросов больше будет, и монтажникам надо сообщать коэффициент для расчёта при монтаже труб.Главное без "перебора".Удачи всем.

Оффлайн MP

Re: Процент усадки потолков
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 2010, 14:29:33 »
Отличная схема- экономия материала на 7% по сравнению со стандартной утяжкой ;)

Плюс по сравнению с повышеной растяжкой, но с равными процентами- меньшая нагрузка на разрыв шва.
То что шов становится менее заметным наверно верно, т.к. при повышеной растяжке по Y шов как бы больше выпячивается.

Однако дилерам удобней то, что привычно, даже могут начать думать, что на них пытаются заработать лишнее...



Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 2010, 14:47:18 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Предположу,что с демонтажом потолка при такой усадке вопросов больше будет, и монтажникам надо сообщать коэффициент для расчёта при монтаже труб.Главное без "перебора".Удачи всем.

Насчёт демонтажа - никаких сложностей нет.
Монтажникам можно сообщать, а можно и не сообщать. Разница в 2% не влияет на обводку. Но в программе EASY CELING можно вывести коэффициенты на замерочные листы.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Отличная схема- экономия материала на 7% по сравнению со стандартной утяжкой ;)
на самом деле - мы уже давно ставили 10%. При переходе на новую схемы растяжки никакой экономии нет.

Цитировать
Плюс по сравнению с повышеной растяжкой, но с равными процентами- меньшая нагрузка на разрыв шва.
То что шов становится менее заметным наверно верно, т.к. при повышеной растяжке по Y шов как бы больше выпячивается.
Да. Так оно и получается на практике.
Уже проверено.

Цитировать
Однако дилерам удобней то, что привычно, даже могут начать думать, что на них пытаются заработать лишнее...
Да. Вот в этом и есть заминка.
Всё отличное от "привычного" - пугает.
Мы просто перешли на новую схему, вбив все данные в программу и разослав файл с фактурами.
Но те, кто хочет оставить "другую", "привычную" схему растяжки - должны прислать письмо, в котором указывают, на какие фактуры сколько они хотят процент усадки.
Помогло отлично.
За два месяца прислали только двое.
Нареканий нет.... да и не может быть. Хотя, в первое время говорили: "что-то не так", "как то непривычно" и т.д.
К тому же - в первое время разбег по процентам был намного сильнее.

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #18 : 08 Ноябрь 2010, 15:15:38 »
Так не делали, и думаю я что если мы растягиваем материал по X, то это растяжение берётся за счёт ширины от Y (резину в длину, если вытягивать, то тоньше становится в ширину), и в результате, то на то и выйдет. Трубы же обычно по Х, параллельно окну швы и протектор рвать будет сильнее.

Оффлайн Cruiser

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 963
  • Репутация: 15
  • Одессит
    • Одесса
    • Украина
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #19 : 26 Февраль 2011, 23:36:49 »
Подскажите пож-та - если растянуть полотно МЕТАЛЛИК или ПЕРЛАМУТР на 20% полотно в структуре не изменится ? Я имею ввиду, что лаковый слой не потрескается, не будет ли тёмных пятен и т.п. ?

Смысл такой - ванная шириной 154 см, а полотно 130 см, чтоб без шва.

an8

  • Гость
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #20 : 27 Февраль 2011, 00:27:09 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Подскажите пож-та - если растянуть полотно МЕТАЛЛИК или ПЕРЛАМУТР на 20% полотно в структуре не изменится ? Я имею ввиду, что лаковый слой не потрескается, не будет ли тёмных пятен и т.п. ?

Смысл такой - ванная шириной 154 см, а полотно 130 см, чтоб без шва.
Если натяните с такой усадкой эти фактуры отпишитесь, интересно будет услышать отборный мат.  ;D

Оффлайн Сегренев Дмитрий

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 815
  • Репутация: 23
  • www.intaliadv.ru www.artdesign-dv.ru
    • Хабаровск
    • Россия
    • www.intaliadv.ru
    • Награды
  • Соцстатус: Благотворитель
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #21 : 27 Февраль 2011, 06:08:24 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Подскажите пож-та - если растянуть полотно МЕТАЛЛИК или ПЕРЛАМУТР на 20% полотно в структуре не изменится ? Я имею ввиду, что лаковый слой не потрескается, не будет ли тёмных пятен и т.п. ?

Смысл такой - ванная шириной 154 см, а полотно 130 см, чтоб без шва.
Не забудьте поставить алюминиевый багет и крутите его через 2 см!  ;D

Оффлайн kazah_t

  • Бизнес Клуб
  • ****
  • Сообщений: 1656
  • Репутация: 43
  • Поставщик пленок. Производство,продажа, монтаж НП
    • г.Темиртау
    • Казахстан
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #22 : 27 Февраль 2011, 07:17:56 »
Cruiser
Натягивали так золото (каталог lackfolie 943), все хорошо, с перламутрами думаю будет проблема только в монтаже, полотно не должно потерять свойств....в понедельник поэкспериментирую с куском для точности
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2011, 07:28:03 от kazah_t »

Оффлайн ерик

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 1620
  • Репутация: 29
  • производство,продажа и монтаж
    • Астана
    • KZ
    • Награды
  • Соцстатус: Благотворитель
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #23 : 27 Февраль 2011, 23:11:41 »
металик как обычная пленка,перламутр двуслойная толстая,но тоже  тянется хорошо,усадку по длинной стороне делай 4-5%, багет по надежней крепи,площадь маленькая натяните 

Оффлайн Cruiser

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 963
  • Репутация: 15
  • Одессит
    • Одесса
    • Украина
    • Награды
Re: Процент усадки потолков
« Ответ #24 : 28 Февраль 2011, 00:30:08 »
Спасибо! Попробуем с металликом.