Телеграм чат

Бауф Бауф

Автор Тема: Колыхания потолка, задувания ветра.  (Прочитано 26116 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
В помещении 5.60м на 4.30м стоял армстронг, установили потолок в помещении при открытии двери потолок притягивает к армстронгу, как можно устранить эту проблему?

Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.
В этом помещении две стены сделаны чисто из МДФ, и они только до армстронга идут, а все выше на три комнаты основной потолок...

Александр 999

  • Гость
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.
В этом помещении две стены сделаны чисто из МДФ, и они только до армстронга идут, а все выше на три комнаты основной потолок...
врезать в потолок решотки

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
врезать в потолок решотки

какого диаметра ришетки, и где именно их ставить....?????????

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Решетки лучше ставить  в углах комнаты по диагонали.Так их менее заметно и циркуляция воздуха больше.А по диаметру надо уже смотреть на сколько сильно всасывает полотно .Мы такие ставим.

Оффлайн SBS

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 1054
  • Репутация: 13
  • Даже маленькая практика стоит большой теории.
    • Тамбовская область, РФ
    • Награды
Как ставите?

Оффлайн яков82

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Как ставите?
На космофен.

Оффлайн dimkas

Недавно ставил такие. Колыхание не исчезло. При открытие окна полотно втягивалось немного вверх. Базовый потолок без дыр, первый этаж. А вот вчера еще на одном адресе втягивалось при открытии окна и в одной комнате только, на другой стороне в той же квартире полотно ведет себя нормально.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Как ставите?
Там идет в комплекте армирующее кольцо или подходит для люстры 45-ка если не ошибаюсь.Клеишь ,вырезаешь и вставляешь туда вентиляшку.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Недавно ставил такие. Колыхание не исчезло. При открытие окна полотно втягивалось немного вверх. Базовый потолок без дыр, первый этаж. А вот вчера еще на одном адресе втягивалось при открытии окна и в одной комнате только, на другой стороне в той же квартире полотно ведет себя нормально.
Значит недостаточная производительность вентиляшек.Надо еще клеить таких парочку или менять на 100-ую вентиляшку.Но она уж больно большая .

Оффлайн dimkas

Ставлю как учили: по углам комнаты. Соток не видел и не ставил правда.

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Ставлю как учили: по углам комнаты. Соток не видел и не ставил правда.
А сколько вентиляшек как на фото надо на комнату 5.60 на 4.30  24кв.м ????????

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Все зависит от объема притока воздуха за полотном.Производит ельность вентиляционных решеток должна быть достаточна для выравнивания давления воздуха за полотном.
Мы клеим 2 шт.по диагонали и как правило хватает :good:.Если мало еще 2 добавляем.Но редко бывает  так что и 100-ки мало  >:(
Я вот что в договоре прописал для клиентов на такой случай .........

Пространство, образующееся за натяжным потолком: примыкания потолочных плит, примыкания перекрытий к стенам и вентиляционным коробам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха. При использовании в помещении приточной вентиляции, должна быть обеспечена равнозначная по производительности вытяжка, и наоборот. Вследствие конструктивных особенностей натяжной потолок может совершать колебательные движения в вертикальной плоскости, вызванные недостаточной герметичностью пространства расположенного над натяжным потолком.

Оффлайн Mityanich

Вот и я опять наткнулся на такое помещение... :(
притягивает всю площадь потолка при открытом окне, клеим вытяжки не помогает... расчехлили, запенили все возможные и невозможные щели, изготовили полотно с усадкой 11%, натянули ... открыли окно тоже самое  :unknown:
наклеили 2 вытяжки, чуть спало, но площадку под люстру обтягивало, налепили еще две все нормально. Итого 4 вытяжки на 15 м2.
Не успели отъехать от дома клиент опять звонит, говорит, что опят тоже самое.... ((( что делать еще 3 штуки наклеили куда деваться. по открывали все окна подождали вроде нормально. заказчик адекватный внял историю про специальную вентиляцию потолка "дышащий потолок" (как это модно сейчас спрашивать) и отпустил нас с богом. Но по моему все равно 7 штук это многовато....  :unknown:
Во всей квартире все хорошо, потолки в нишах, есть конструкция... везде все хорошо, и как обычно на самом простом вот такая хрень вылезла... обидно
желаю всем поменьше таких проблем...

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вот и я опять наткнулся на такое помещение... :(
притягивает всю площадь потолка при открытом окне, клеим вытяжки не помогает... расчехлили, запенили все возможные и невозможные щели, изготовили полотно с усадкой 11%, натянули ... открыли окно тоже самое  :unknown:
наклеили 2 вытяжки, чуть спало, но площадку под люстру обтягивало, налепили еще две все нормально. Итого 4 вытяжки на 15 м2.
Не успели отъехать от дома клиент опять звонит, говорит, что опят тоже самое.... ((( что делать еще 3 штуки наклеили куда деваться. по открывали все окна подождали вроде нормально. заказчик адекватный внял историю про специальную вентиляцию потолка "дышащий потолок" (как это модно сейчас спрашивать) и отпустил нас с богом. Но по моему все равно 7 штук это многовато....  :unknown:
Во всей квартире все хорошо, потолки в нишах, есть конструкция... везде все хорошо, и как обычно на самом простом вот такая хрень вылезла... обидно
желаю всем поменьше таких проблем...

Дыры за потолком  в этом случае есть всё равно. Не может он просто так подсасываться. Простое изменение давления при открывани-закрывании двери выровнялось бы через самую маленькую решётку.

Оффлайн Mityanich

Я понимаю что дыры... Но в прошлый раз когда у меня такое было вообще все стены и потолок в помещении были выровнены побелены все в идеале, но все равно притягивает(((( там переделал полотно, спасла усадка 12%, но было такое ощущение что если тянет, то из отверстий под багет. Такое возможно?

Оффлайн андрей1978

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 1572
  • Репутация: 25
    • тверь
    • россия
    • Награды
Обычно в отверстие под люстру хорошо дует.

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
В трещины между плитами, если есть. Стены толком до потолка бывают не доведены, выше намазано немного и тоже треснуло.  Однажды дыры в плитах позапенил, и как настоящий маньяк давай ещё и силиконом сверху мазать, дверь на балкон была открыта и ветер в сторону вытягивания из квартиры, так силикон на пене пузырился от тяги.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Есть еще такой момент при работе с  монтажной пеной.Если сквозняк сильный во время работ пену может продуть до того как она засохнет .И это даже можно не заметить сразу.Работал с окнами бывало приходилось даже апанелку снимать переделывать.
Эффект сыра маздам   :biggrin:

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
но былотакое ощущение что если тянет, то из отверстий под багет. Такое возможно?
Почему нет , например если в вентиляционную шахту попали.

Оффлайн romKa

надо заранее под потолок кирпич закладывать  ;D

Андрей 13

  • Гость
Устранить не удастся без демонтажа потолка и демонтажа армстронга. Когда все уберешь ,тогда и увидешь откуда дует.  При замере на объекте нужно сразу просчитывать все нюансы какие могут возникнуть после монтажа. Желаю удачи !!!!!!!!!

Оффлайн PullArt

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • Репутация: 0
    • Санкт Петербург
    • Россия
    • pullart-potolki
    • Награды
Если видишь что есть трещина при монтаже то не поленись поднеси зажигалку если ее задувает, то зови клиента и вот тебе доп работа вне договора )))

Оффлайн Сергей Беккер

  • Участник форума
  • **
  • Сообщений: 90
  • Репутация: 0
  • Участник 7 ФОРУМА
    • Сыктывкар
    • Россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Привет всем :) Интересует такой вопрос. Мы при установке потолка  оставляем место для потолчной гардины при помощи бруса. Между брусом и потолком дыру не закрываем. 1) Кто её закрывает ли?  2) На сколько вероятно колыхание потолка от ветра 3) В случаи колыхания, как от него избавится?

 :) :) :)
Закрываем проблем нет но если есть щели и отверстия в потолке то пеним ,а в районе вывода провода под люстру всегда

Оффлайн karlson

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Репутация: -2
    • Ярославль
    • Россия
    • Награды
все дыры заткнуть)))))