Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
Таблица 28. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ
Посмотрите табличку. Там для общих коридоров, холов - ключевое слово - общие - класс пожарной безопасности для потолка КМ-0 или КМ-1. Я натяжные плотолки с таким классом пожарной безопасности не видел.
Для других помещений - там табличка № 29 - завязана на количество человек - для школ КМ-3, если только меньше 15 человек собирается. КМ1 от 15 -до 300.
Потому в кабинет завучу можно поставить, директору, наверное в учительскую, а совсем забыл в кабинет завхоза и дворника - легко. А вот в остальные помещения школы - кроме сортира низзя.
Пожарным - а это не их удел - они тушилы, а вот есть госпожнадзор - спросите у них, это их хлеб. Сами почитайте нормативку.