Телеграм чат

Бауф Бауф

Автор Тема: Самостоятельный ремонт газовой пушки  (Прочитано 40268 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Gek

  • Наставник
  • ***
  • Сообщений: 125
  • Репутация: 0
    • Речица
    • Беларусь
    • Награды
Пушка Мастер 15. стала отключаться в процессе горения.
Вчера чуть поставили потолок.

Кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть, что регулировать?

Оффлайн Johnsons

Вчера ремингтон начал отключаться сам. Я на электрический провод грешил, разобрал, укоротил всё работает стабильно.

Оффлайн семикин алексей

  • Поставщики
  • ****
  • Сообщений: 933
  • Репутация: 40
    • волгоград
    • россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Пушка Мастер 15. стала отключаться в процессе горения.
Вчера чуть поставили потолок.

Кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть, что регулировать?
геморой в питании.кабель перебит (сломался) при входе в корпус ;)

Оффлайн Johnsons

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Пушка Мастер 15. стала отключаться в процессе горения.
Вчера чуть поставили потолок.

Кто сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть, что регулировать?
геморой в питании.кабель перебит (сломался) при входе в корпус ;)
Точно !!! И у меня тоже самое было .

Оффлайн Gek

  • Наставник
  • ***
  • Сообщений: 125
  • Репутация: 0
    • Речица
    • Беларусь
    • Награды
Я даже не подумал про кратковременное пропадание электроэнергии, думал с датчиками что-то. Обязательно проверю и сообщу результат.

Руслан

  • Гость
Пушка  Master 15-30 кВт с регулятором естественно- так вот что то регулятор плохо стал регулировать  :'( кто нибудь сам чинил такую пушку или в ремонт сдавать? Он регулирует но непонятно как крутится  :unknown: то крутится то устанешь туда сюда крутить
Блин не в ту  тему написал,модераторы перенесите пожалуйста. Извиняюсь, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 20 Июль 2011, 09:05:41 от Руслан »

san

  • Гость
Крутилку сорвали..

Руслан

  • Гость
Да это понятно что сорвали, кто уже переделывал есть такие? Щас времени нету разобрать, но вот вот будем разбирать, хотелось просто узнать может кто что подскажет

RAIL

  • Гость

На Мастере 30-ке появилась такая проблема:при отключении кнопки вентилятор выключается,а подача газа не прекращается.Горит в пушке,приходится закрывать вентиль баллона,что бы закрыть подачу газа.
Кто-нибудь с этим сталкивался и что можно сделать? :unknown:











Оффлайн Tasa

  • Фотопечать
  • ******
  • Сообщений: 6291
  • Репутация: 142
  • adastra decomat
    • Москва
    • Россия
    • adastrapotolki.ru
    • Награды
Ну не знаюююю. с женской точки зрения пушку надо поменять на новую, а не ремонтировать самому. береженного Бог бережет. Тем более цена???? Кажется жизнь дороже чем пушка.

Оффлайн LLLRU

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Мы тот редуктор сразу, как пушку купили поменяли на отечественный с манометром. Поменяли на такой-же. Есть в магазинах где газовое оборудование продают. С редуктором который идёт в комплекте ни разу не работали.
Аналогично. Родной на новом Мастере сразу не работал (эх, помучались, пока причину молчания печки нашли). С перепугу купили два отеч. с манометрами. Теперь один в запасе  ;D

Оффлайн LLLRU

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

На Мастере 30-ке появилась такая проблема:при отключении кнопки вентилятор выключается,а подача газа не прекращается.Горит в пушке,приходится закрывать вентиль баллона,что бы закрыть подачу газа.
Кто-нибудь с этим сталкивался и что можно сделать? :unknown:

А разве вообще не с закрывания вентиля начинаете отключение печки?
По-моему сначала вентиль, потом ч-з 5-10 сек вентилятор
А по теме - наверно клапан надо посмотреть

Оффлайн rark

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
На Мастере 30-ке появилась такая проблема:при отключении кнопки вентилятор выключается,а подача газа не прекращается.Горит в пушке,приходится закрывать вентиль баллона,что бы закрыть подачу газа.
Кто-нибудь с этим сталкивался и что можно сделать?
Клинит электроклапан,  должен при отключении питания закрываться,  варианта 2. либо что то с пружиной в нутри самого клапана, либо мусор там же и клинит из за него.  так же на МАСТЕРЕ замечал проблему, самовольное затухание пламени, всё из за того клапана.

Оффлайн Горислав

А у меня такая вот проблема, на днях купил новую пушку ELITECH тп 15 г, приехали на монтаж, после кратковременной работы она стала отключаться....прос то стала затухать, вентилятор работает, всё в норме...приехал домой, глянул в руководство по эксплуатации, там такая вот хня написана:

ВНИМАНИЕ! Данная тепловая пушка НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха. Пушка использует воздух(кислород) для горения из окружающей среды. Должна быть предусмотрена свободная подача достаточного количества воздуха для горения и для вентиляции

Может я чего путаю, но ведь это у всех так? что означает это "НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха"? На монтаже ещё попробовали ставить пушку на подоконник и приоткрывали немного окно, реально лучше работало...но стоило отнести от сквозняка, как через пару минут она опять глохла >:( Так вот и мучились....еле поставили потолок :( открывать окно постоянно не вариант, зима козёл на дворе.....Мож кто знает что придумать можно? Боюсь в магазин не примут обратно...

И ещё момент! Она продолжала работать, если удерживать постоянно кнопку подачи газа!

Оффлайн Александр62

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 4994
  • Репутация: 91
  • Производство комплектующих и потолков
    • Рязань
    • Россия
    • Инженерный центр "Готика"
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
А у меня такая вот проблема, на днях купил новую пушку ELITECH тп 15 г, приехали на монтаж, после кратковременной работы она стала отключаться....прос то стала затухать, вентилятор работает, всё в норме...приехал домой, глянул в руководство по эксплуатации, там такая вот хня написана:

ВНИМАНИЕ! Данная тепловая пушка НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха. Пушка использует воздух(кислород) для горения из окружающей среды. Должна быть предусмотрена свободная подача достаточного количества воздуха для горения и для вентиляции

Может я чего путаю, но ведь это у всех так? что означает это "НЕ ИМЕЕТ принудительной подачи воздуха"? На монтаже ещё попробовали ставить пушку на подоконник и приоткрывали немного окно, реально лучше работало...но стоило отнести от сквозняка, как через пару минут она опять глохла >:( Так вот и мучились....еле поставили потолок :( открывать окно постоянно не вариант, зима козёл на дворе.....Мож кто знает что придумать можно? Боюсь в магазин не примут обратно...

И ещё момент! Она продолжала работать, если удерживать постоянно кнопку подачи газа!
Судя по всему, на входе воздушного потока стоит термопара. Производитель ставит таким образом защиту от пожара, ведь пушки спроектированы для обогрева помещения до нормальной температуры, а не для перегрева под 50 градусов. Датчик видит повышенную температуру в комнате и дает команду на закрытие клапана. Удаляйте термопару.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 11:00:06 от Александр62 »

Оффлайн Горислав

Спасибо за совет, сейчас попробую найти информацию как это сделать.

Оффлайн Cruiser

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 963
  • Репутация: 15
  • Одессит
    • Одесса
    • Украина
    • Награды
Или залейте кнопку в нажатом состоянии клеем.

Оффлайн JackPot

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 1020
  • Репутация: 12
    • Прокопьевск
    • Россия
    • трям
    • Награды
а лучше подвесом и двумя клопами

Оффлайн O L E G

мы тож подвесом притянули,и все нормально заработало

Оффлайн Андрей78

  • Наставник
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Репутация: 1
    • Кавалерово
    • Россия
    • Награды
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - перестала работать пьеза на SIAL kid 30m. 

an8

  • Гость
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - перестала работать пьеза на SIAL kid 30m.
КУпите новую и замените.

Оффлайн Андрей78

  • Наставник
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Репутация: 1
    • Кавалерово
    • Россия
    • Награды
Купить новую пьезу или пушку?

Оффлайн Горислав

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Или залейте кнопку в нажатом состоянии клеем.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
а лучше подвесом и двумя клопами

нет возможности такой. там особенность конструкции такая, что кнопка подачи газа-она же "крутилка"(не знаю как назвать ещё  :shok: ), которая мощность увеличивает и пьезо элемент срабатывает от неё же!
Извиняюсь за назойливость, а термопару самостоятельно кто-нибудь удалял? никакой опасности в этом нет? и как это сделать подскажите....

Оффлайн kamisar

  • Участник форума
  • ******
  • Сообщений: 3945
  • Репутация: 186
    • Новосибирск
    • РФ
    • Небо Сантьяго
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Или залейте кнопку в нажатом состоянии клеем.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
а лучше подвесом и двумя клопами

нет возможности такой. там особенность конструкции такая, что кнопка подачи газа-она же "крутилка"(не знаю как назвать ещё  :shok: ), которая мощность увеличивает и пьезо элемент срабатывает от неё же!
Извиняюсь за назойливость, а термопару самостоятельно кто-нибудь удалял? никакой опасности в этом нет? и как это сделать подскажите....

У нас есть одна "кОРЕЙСКАЯ" ПУШКА с таким же принципом, так на обїекте когда кнопка перестала работать , один человек все время держал ее надавленной, потом в ремонт отдавали(на гарантии) этот блок там единый и подача и поджиг(не разбираемый)

Оффлайн Горислав

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Или залейте кнопку в нажатом состоянии клеем.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
а лучше подвесом и двумя клопами

нет возможности такой. там особенность конструкции такая, что кнопка подачи газа-она же "крутилка"(не знаю как назвать ещё  :shok: ), которая мощность увеличивает и пьезо элемент срабатывает от неё же!
Извиняюсь за назойливость, а термопару самостоятельно кто-нибудь удалял? никакой опасности в этом нет? и как это сделать подскажите....

У нас есть одна "кОРЕЙСКАЯ" ПУШКА с таким же принципом, так на обїекте когда кнопка перестала работать , один человек все время держал ее надавленной, потом в ремонт отдавали(на гарантии) этот блок там единый и подача и поджиг(не разбираемый)

на электросхеме видно, что термопара к термореле подключена, далее заземление....мож тупо проводок отрезать? :)