Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Станок ТВЧ, 2х постовой, модель неизвестна, документация утеряна, фото прилагаю. При включении цикла, в момент сварки, амперметры зашкаливают и срабатывает защита. Лампа светится, КЗ на аноде нет. При отключении на выпрямителе "+", который идет на генератор, при сварке также срабатывает защита. Если отключить входящее напряжение на выпрямителе, защита не срабатывает. Выпрямитель прозвонил - диоды и конденсаторы все целые, конденсаторы по емкости нормальные (200мкф +/-). Замерить напряжение со вторички транса пока не могу, нет прибора, на первичке 380. Подскажите куда двигаться дальше!

Оффлайн dm55Автор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
    • Комсомольск-на-Амуре
    • Россия
    • Награды
Проблема решена. Был неисправен высоковольтный трансформатор 380/3200. Пробой между I и II обмотками.