Телеграм чат

Автор Тема: Колыхания потолка, задувания ветра.  (Прочитано 41271 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #25 : 09 Декабрь 2012, 16:08:52 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
В помещении 5.60м на 4.30м стоял армстронг, установили потолок в помещении при открытии двери потолок притягивает к армстронгу, как можно устранить эту проблему?

Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #26 : 09 Декабрь 2012, 19:34:52 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.
В этом помещении две стены сделаны чисто из МДФ, и они только до армстронга идут, а все выше на три комнаты основной потолок...

Александр 999

  • Гость
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #27 : 09 Декабрь 2012, 23:58:07 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Сделать дыры в натяжном потолке, или заделать дыры над натяжным потолком.
В этом помещении две стены сделаны чисто из МДФ, и они только до армстронга идут, а все выше на три комнаты основной потолок...
врезать в потолок решотки

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #28 : 10 Декабрь 2012, 00:55:04 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
врезать в потолок решотки

какого диаметра ришетки, и где именно их ставить....?????????

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #29 : 10 Декабрь 2012, 07:49:45 »
Решетки лучше ставить  в углах комнаты по диагонали.Так их менее заметно и циркуляция воздуха больше.А по диаметру надо уже смотреть на сколько сильно всасывает полотно .Мы такие ставим.

Оффлайн SBS

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 1054
  • Репутация: 13
  • Даже маленькая практика стоит большой теории.
    • Тамбовская область, РФ
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #30 : 10 Декабрь 2012, 09:52:06 »
Как ставите?

Оффлайн яков82

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #31 : 10 Декабрь 2012, 09:53:25 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Как ставите?
На космофен.

Оффлайн dimkas

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #32 : 10 Декабрь 2012, 09:57:49 »
Недавно ставил такие. Колыхание не исчезло. При открытие окна полотно втягивалось немного вверх. Базовый потолок без дыр, первый этаж. А вот вчера еще на одном адресе втягивалось при открытии окна и в одной комнате только, на другой стороне в той же квартире полотно ведет себя нормально.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #33 : 10 Декабрь 2012, 14:31:17 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Как ставите?
Там идет в комплекте армирующее кольцо или подходит для люстры 45-ка если не ошибаюсь.Клеишь ,вырезаешь и вставляешь туда вентиляшку.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #34 : 10 Декабрь 2012, 14:34:30 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Недавно ставил такие. Колыхание не исчезло. При открытие окна полотно втягивалось немного вверх. Базовый потолок без дыр, первый этаж. А вот вчера еще на одном адресе втягивалось при открытии окна и в одной комнате только, на другой стороне в той же квартире полотно ведет себя нормально.
Значит недостаточная производительность вентиляшек.Надо еще клеить таких парочку или менять на 100-ую вентиляшку.Но она уж больно большая .

Оффлайн dimkas

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #35 : 10 Декабрь 2012, 15:29:26 »
Ставлю как учили: по углам комнаты. Соток не видел и не ставил правда.

Оффлайн А.А.В

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
    • Прохладный
    • Россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #36 : 10 Декабрь 2012, 16:52:24 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Ставлю как учили: по углам комнаты. Соток не видел и не ставил правда.
А сколько вентиляшек как на фото надо на комнату 5.60 на 4.30  24кв.м ????????

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #37 : 10 Декабрь 2012, 17:26:09 »
Все зависит от объема притока воздуха за полотном.Производит ельность вентиляционных решеток должна быть достаточна для выравнивания давления воздуха за полотном.
Мы клеим 2 шт.по диагонали и как правило хватает :good:.Если мало еще 2 добавляем.Но редко бывает  так что и 100-ки мало  >:(
Я вот что в договоре прописал для клиентов на такой случай .........

Пространство, образующееся за натяжным потолком: примыкания потолочных плит, примыкания перекрытий к стенам и вентиляционным коробам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха. При использовании в помещении приточной вентиляции, должна быть обеспечена равнозначная по производительности вытяжка, и наоборот. Вследствие конструктивных особенностей натяжной потолок может совершать колебательные движения в вертикальной плоскости, вызванные недостаточной герметичностью пространства расположенного над натяжным потолком.

Оффлайн Mityanich

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #38 : 10 Декабрь 2012, 23:30:54 »
Вот и я опять наткнулся на такое помещение... :(
притягивает всю площадь потолка при открытом окне, клеим вытяжки не помогает... расчехлили, запенили все возможные и невозможные щели, изготовили полотно с усадкой 11%, натянули ... открыли окно тоже самое  :unknown:
наклеили 2 вытяжки, чуть спало, но площадку под люстру обтягивало, налепили еще две все нормально. Итого 4 вытяжки на 15 м2.
Не успели отъехать от дома клиент опять звонит, говорит, что опят тоже самое.... ((( что делать еще 3 штуки наклеили куда деваться. по открывали все окна подождали вроде нормально. заказчик адекватный внял историю про специальную вентиляцию потолка "дышащий потолок" (как это модно сейчас спрашивать) и отпустил нас с богом. Но по моему все равно 7 штук это многовато....  :unknown:
Во всей квартире все хорошо, потолки в нишах, есть конструкция... везде все хорошо, и как обычно на самом простом вот такая хрень вылезла... обидно
желаю всем поменьше таких проблем...

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #39 : 11 Декабрь 2012, 04:23:29 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вот и я опять наткнулся на такое помещение... :(
притягивает всю площадь потолка при открытом окне, клеим вытяжки не помогает... расчехлили, запенили все возможные и невозможные щели, изготовили полотно с усадкой 11%, натянули ... открыли окно тоже самое  :unknown:
наклеили 2 вытяжки, чуть спало, но площадку под люстру обтягивало, налепили еще две все нормально. Итого 4 вытяжки на 15 м2.
Не успели отъехать от дома клиент опять звонит, говорит, что опят тоже самое.... ((( что делать еще 3 штуки наклеили куда деваться. по открывали все окна подождали вроде нормально. заказчик адекватный внял историю про специальную вентиляцию потолка "дышащий потолок" (как это модно сейчас спрашивать) и отпустил нас с богом. Но по моему все равно 7 штук это многовато....  :unknown:
Во всей квартире все хорошо, потолки в нишах, есть конструкция... везде все хорошо, и как обычно на самом простом вот такая хрень вылезла... обидно
желаю всем поменьше таких проблем...

Дыры за потолком  в этом случае есть всё равно. Не может он просто так подсасываться. Простое изменение давления при открывани-закрывании двери выровнялось бы через самую маленькую решётку.

Оффлайн Mityanich

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #40 : 11 Декабрь 2012, 07:34:42 »
Я понимаю что дыры... Но в прошлый раз когда у меня такое было вообще все стены и потолок в помещении были выровнены побелены все в идеале, но все равно притягивает(((( там переделал полотно, спасла усадка 12%, но было такое ощущение что если тянет, то из отверстий под багет. Такое возможно?

Оффлайн андрей1978

  • Участник форума
  • ****
  • Сообщений: 1572
  • Репутация: 25
    • тверь
    • россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #41 : 11 Декабрь 2012, 08:01:51 »
Обычно в отверстие под люстру хорошо дует.

Оффлайн Олег Ткачёв

  • Производители
  • ****
  • Сообщений: 1200
  • Репутация: 33
    • Благовещенск
    • Россия
    • stroy-pl.com
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #42 : 11 Декабрь 2012, 08:17:22 »
В трещины между плитами, если есть. Стены толком до потолка бывают не доведены, выше намазано немного и тоже треснуло.  Однажды дыры в плитах позапенил, и как настоящий маньяк давай ещё и силиконом сверху мазать, дверь на балкон была открыта и ветер в сторону вытягивания из квартиры, так силикон на пене пузырился от тяги.

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #43 : 11 Декабрь 2012, 15:45:05 »
Есть еще такой момент при работе с  монтажной пеной.Если сквозняк сильный во время работ пену может продуть до того как она засохнет .И это даже можно не заметить сразу.Работал с окнами бывало приходилось даже апанелку снимать переделывать.
Эффект сыра маздам   :biggrin:

Оффлайн IGNAT

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 817
  • Репутация: 50
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • Новосибирск
    • Россия
    • http://www.art-master.net
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #44 : 11 Декабрь 2012, 15:47:22 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
но былотакое ощущение что если тянет, то из отверстий под багет. Такое возможно?
Почему нет , например если в вентиляционную шахту попали.

Оффлайн romKa

Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #45 : 16 Декабрь 2012, 03:40:38 »
надо заранее под потолок кирпич закладывать  ;D

Андрей 13

  • Гость
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #46 : 16 Декабрь 2012, 14:15:28 »
Устранить не удастся без демонтажа потолка и демонтажа армстронга. Когда все уберешь ,тогда и увидешь откуда дует.  При замере на объекте нужно сразу просчитывать все нюансы какие могут возникнуть после монтажа. Желаю удачи !!!!!!!!!

Оффлайн PullArt

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 12
  • Репутация: 0
    • Санкт Петербург
    • Россия
    • pullart-potolki
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #47 : 09 Январь 2013, 00:03:00 »
Если видишь что есть трещина при монтаже то не поленись поднеси зажигалку если ее задувает, то зови клиента и вот тебе доп работа вне договора )))

Оффлайн Сергей Беккер

  • Участник форума
  • **
  • Сообщений: 90
  • Репутация: 0
  • Участник 7 ФОРУМА
    • Сыктывкар
    • Россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #48 : 25 Февраль 2013, 13:15:03 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Привет всем :) Интересует такой вопрос. Мы при установке потолка  оставляем место для потолчной гардины при помощи бруса. Между брусом и потолком дыру не закрываем. 1) Кто её закрывает ли?  2) На сколько вероятно колыхание потолка от ветра 3) В случаи колыхания, как от него избавится?

 :) :) :)
Закрываем проблем нет но если есть щели и отверстия в потолке то пеним ,а в районе вывода провода под люстру всегда

Оффлайн karlson

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Репутация: -2
    • Ярославль
    • Россия
    • Награды
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #49 : 17 Октябрь 2013, 00:26:55 »
все дыры заткнуть)))))