Всё верно, согласен.
Я, так же как и Александр, запрашивал у поставщиков дополнительную информацию по срабатыванию клапана.
Сегодня получил ответ на поставленные вопросы.
Вот небольшая выдержка:
1. Пропускная способность клапана от избыточного давления:
SCG (Тайвань)- 5 м3/мин. (сейчас используются на баллонах пр-ва Composite Scandinavia, Швеция)
Cavagna (Италия) - 4 м3/мин. (сейчас используются на баллонах пр-ва Ragasco, Норвегия)
2. Данные разработчика:
Баллон сконструирован и сертифицирован со следующими критериями :
Максимальное рабочее давление: 20bar (пропан при 55°C) *см примечание.
Испытательное давление: 30bar (1,5 x макс. рабочее давление)
Максимальная рабочая температура: 50°C (как изложено в международных ADR/RID)
Максимально возможная рабочая температура: 60°C (основано на проведенном тестировании прототипа баллона при 65-70 С)
Удельная плотность КГ/Л (согласно правилам ADR/RID): 0,42 x объем баллона в литрах для пропана (соответствует объему в литрах для пропана (соответствует заправке до 85% по объему)
0,50 x объем баллона в литрах для бутана (соответствует заправке до 85% по объему)
ADR/RID - это Европейские правила для транспортировки опасных грузов на авто и железной дороге. Они устанавливают требования к типу разрешений, проводимым испытаниям, тестам, периодическому освидетельствованию и т.д. для транспортировки баллонов LPG (низкого давления) для всех европейских стран.
*Примечание: Обеспечивается, если баллон был заправлен правильно (удельная плотность 0,42 для пропана), так как в этом случае всегда образуется газообразная фаза в баллоне, и давление не будет быстро возрастать при увеличивающейся температуре. Необходимо также отметить: чтобы давление в баллоне достигло 20 бар и выше, сама оболочка баллона, а также пропан в баллоне - также должны достичь как минимум 50 С. Но так как композитный материал является изолятором от воздействия внешнего источника тепла, то потребуется весьма значительное время (15-20 часов непрерывного воздействия), чтобы давление в баллоне превысило допустимый порог.
Согласно физике газов, давление в сосуде повышаться не будет, пока есть газообразная составляющая. То есть если баллон заполнен правильно (не более 80-85%), избыточное давление в нем, а соответственно и срабатывания клапана, достичь будет довольно сложно.
Вот такая информация.