91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

 92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

 93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

 94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
 а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
 б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
 в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

390. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:
 а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;
 б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;
 в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.

437. На проведение огневых работ  на временных местах руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 09:38:45 от Виталий »

Оффлайн Alexas_s

  • Бизнес Клуб
  • ******
  • Сообщений: 9258
  • Репутация: 210
  • Маленький пушистый тролль
    • Серпухов
    • Россия
    • www.СтудияПарсек.рф
    • Награды
  • Соцстатус: Благотворитель
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
 в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.
Что такое установки трехкратного воздухообмена?

И где посмотреть приложение №4 - я его по ссылке почему то не нашел.


Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
И где посмотреть приложение №4 - я его по ссылке почему то не нашел.
Там есть это приложение.
Внизу ссылки жмите.

Приложение N 4
 к Правилам противопожарного  режима в Российской Федерации

 Организация УТВЕРЖДАЮ <*>
 Предприятие
 Цех ___________________ _______________
 (руководитель или лицо, ответственное за пожарную
 безопасность, должность, ф.и.о.)
 ___________________ _______________
 (подпись)
 " " ___________ 20__ г.

 НАРЯД-ДОПУСК
 на выполнение огневых работ

 1. Выдан (кому) ___________________ ___________________ _________________
 (должность руководителя работ,
 ___________________ ___________________ ___________________ ________________
 ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

 2. На выполнение работ ___________________ ___________________ __________
 (указывается характер и содержание работы)
 ___________________ ___________________ ___________________ ________________
 3. Место проведения работ ___________________ ___________________ _______
 (отделение, участок, установка,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 аппарат, выработка, помещение)

 4. Состав исполнителей

 +----+----------------+---------------------+-----------------------------+
 ¦ N ¦ Ф.И.О. ¦ Квалификация ¦ Инструктаж о мерах пожарной ¦
 ¦п/п ¦ исполнителей ¦ (разряд) ¦ безопасности получил ¦
 ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ подпись ¦ дата ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+

 5. Планируемое время проведения работ:

 Начало ________ время ________ дата
 Окончание _____ время ________ дата

 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения
 работ ___________________ ___________________ ___________________ ____________
 (указываются организационные и технические меры пожарной
 безопасности,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 осуществляемые при подготовке места проведения работ)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________

 7. Согласовано:
 со службами объекта, на ___________________ ___________________ __________
 котором будут (название службы,
 производиться огневые ___________________ ___________________ __________
 работы ф.и.о. ответственного, подпись, дата)
 ___________________ ___________________ __________
 (цех, участок,
 ___________________ ___________________ __________
 ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

 8. Место проведения работ подготовлено:

 Ответственный за ___________________ ___________________ __________
 подготовку места (должность, ф.и.о., подпись,
 проведения работ ___________________ ___________________ __________
 дата, время)

 9. Наряд-допуск продлен до ___________________ ___________________ ______
 (дата, время, подпись выдавшего наряд,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., должность)

 10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (название службы, должность ответственного,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., подпись, дата)

 11. Изменение состава бригады исполнителей

 +-------------------------------------------+----------------------+------+
 ¦ Введен в состав бригады ¦ Выведен из состава ¦Руко- ¦
 ¦ ¦ бригады ¦води- ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+тель ¦
 ¦ф.и.о. ¦с условиями¦квалифи-¦выпол- ¦дата, ¦ф.и.о. ¦дата, ¦выпол- ¦работ ¦
 ¦ ¦работы оз- ¦кация, ¦няемая ¦время ¦ ¦время ¦няемая ¦(под- ¦
 ¦ ¦накомлен, ¦разряд, ¦функция¦ ¦ ¦ ¦функция¦пись) ¦
 ¦ ¦проинструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦тирован ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+

 12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в
 порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (руководитель работ, подпись, дата, время)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., подпись, дата, время)


Оффлайн Гречишкин Дмитрий

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 961
  • Репутация: 19
  • Сыроед
    • Саров
    • Россия
    • Эврика
    • Награды
Получается нужно каждый объект согласовывать с пожарниками?

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Получается нужно каждый объект согласовывать с пожарниками?
Нет чёткого указания, что при использование бытового газового баллона и пушки обязательно нужно выписывать допуск - наряд.  Но если будет что-то подобное - это огромный плюс!
Меня больше заинтересовал пункт 92.  Если я правильно его понял, то монтажникам нужно использовать только 5 литровые баллоны.

Оффлайн Alexas_s

  • Бизнес Клуб
  • ******
  • Сообщений: 9258
  • Репутация: 210
  • Маленький пушистый тролль
    • Серпухов
    • Россия
    • www.СтудияПарсек.рф
    • Награды
  • Соцстатус: Благотворитель
Виталий, если я правильно понял этот пункт, - то это только если этот баллон подключен к плите.

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Виталий, если я правильно понял этот пункт, - то это только если этот баллон подключен к плите.
Если газовая пушка - это не бытовой газовый прибор, а промышленное оборудование, то тогда там вообще жёсткие требования.
Скорее всего пожарники на местах сами будут трактовать определения.
как всегда, в нашем законодательстве

Оффлайн константин;

  • Производители
  • ******
  • Сообщений: 3772
  • Репутация: 82
    • Сыктывкар
    • Россия
    • константа
    • Награды
Скорее согласовывать надо не с пожарниками, а с лицами, ответственными за противопожарную безопасность, в жилом доме наверное это собственник в какой то части, а в большей мере -официально это лицо  из обслуживающей организации, но в квартире  - наверное собственник. Про 5 литров - прописано, что этот баллон подключен к плите. Это скорее к бытовому использованию газа.
В постановлении есть раздел строительно- монтажные работы. Вот из него:
374. Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).




390. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:

а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;

б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;

в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена

Иных прямых предписаний нет. Договор надо видоизменить, к договору неплохо и наряд оформлять судя по всему, а вот на счет учебы -  а ее где проходить?

Самое прикольное, что оно вступило в силу уже давно, а мы работаем, пока ничего не изменилось, правоприменительной практики нет.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 10:18:38 от daddy »

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Иных прямых предписаний нет. Договор надо видоизменить, к договору неплохо и наряд оформлять судя по всему, а вот на счет учебы - ее где проходить?
С этим вообще не проблема.
У нас уже несколько лет все монтажники проходят.
Есть куча учебных центров, которые обучают "пожарному минимуму". Стоимость около 1500 рублей на одного человека в год.

Оффлайн Berkker

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

355. При хранении газа:
е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;

374. Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

391. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается.



Из этого закона понятно только одно.
Конкретного предписания нет вообще, что подходит для нас.
Единственное есть пункты, которые можно трактовать по разному-например ХРАНЕНИЕ.
Одни скажут Вы подходите под него другие нет.
Из этого следует, я так думаю. Что никто запретить не может использования тепловых пушек (это радует) согласно этого закона, он как и все у нас в стране  весь в дырках.
Я так думаю, что бы не было вопросов вообще, нужно делать следующее:
1. баллон 5литров (метал)
2.газоанализатор (что бы был в наличии)
3.исправное оборудование с паспортами (желательно ставить проверку со сроками)
4.документы на каждого, что можешь на нем работать с газовым оборудованием
5.а главное ответственные лица.
Вот тогда всем проверкам будет практически не подкопаться (согласно закону).
А если еще все заказчики будут все это требовать, тогда процентов 95 "потолочников" пропадет.
У нас чем больше бумаг, тем больше доверия.


Что-то Путин про новые баллоны забыл (наверное заводик так и закроют не открывая) ;D



Оффлайн Artmix

  • Производители
  • ***
  • Сообщений: 106
  • Репутация: 1
  • Михаил
    • Тверь
    • Россия
    • Награды
1 сентября приближается, кто что решил с новым законом?

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
1 сентября приближается, кто что решил с новым законом?

"Пожарники" на местах никаких распоряжений пока не получили. Ждём, что получат, чтобы срочно по этим вопросам отработать.

Оффлайн Manoffa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: 0
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
    • Награды
ИнТЕРЕСНО  а какже ком. балоны они же более 5 м

Оффлайн ВиталийАвтор темы

  • Администратор
  • ******
  • Сообщений: 17265
  • Репутация: 185
    • Саратов
    • Россия
    • rss-potolki
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
ИнТЕРЕСНО  а какже ком. балоны они же более 5 м
Ком баллоны пожарниками Саратова вообще запрещены для использования в бытовых условиях. Вернее - не сами баллоны, а Китайские редуктора, которые продаются с этими баллонами

Оффлайн Seshka

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
И где посмотреть приложение №4 - я его по ссылке почему то не нашел.
Там есть это приложение.
Внизу ссылки жмите.

Приложение N 4
 к Правилам противопожарного  режима в Российской Федерации

 Организация УТВЕРЖДАЮ <*>
 Предприятие
 Цех ___________________ _______________
 (руководитель или лицо, ответственное за пожарную
 безопасность, должность, ф.и.о.)
 ___________________ _______________
 (подпись)
 " " ___________ 20__ г.

 НАРЯД-ДОПУСК
 на выполнение огневых работ

 1. Выдан (кому) ___________________ ___________________ _________________
 (должность руководителя работ,
 ___________________ ___________________ ___________________ ________________
 ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

 2. На выполнение работ ___________________ ___________________ __________
 (указывается характер и содержание работы)
 ___________________ ___________________ ___________________ ________________
 3. Место проведения работ ___________________ ___________________ _______
 (отделение, участок, установка,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 аппарат, выработка, помещение)

 4. Состав исполнителей

 +----+----------------+---------------------+-----------------------------+
 ¦ N ¦ Ф.И.О. ¦ Квалификация ¦ Инструктаж о мерах пожарной ¦
 ¦п/п ¦ исполнителей ¦ (разряд) ¦ безопасности получил ¦
 ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ подпись ¦ дата ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+
 ¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----------------+---------------------+---------------+-------------+

 5. Планируемое время проведения работ:

 Начало ________ время ________ дата
 Окончание _____ время ________ дата

 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения
 работ ___________________ ___________________ ___________________ ____________
 (указываются организационные и технические меры пожарной
 безопасности,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 осуществляемые при подготовке места проведения работ)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________

 7. Согласовано:
 со службами объекта, на ___________________ ___________________ __________
 котором будут (название службы,
 производиться огневые ___________________ ___________________ __________
 работы ф.и.о. ответственного, подпись, дата)
 ___________________ ___________________ __________
 (цех, участок,
 ___________________ ___________________ __________
 ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

 8. Место проведения работ подготовлено:

 Ответственный за ___________________ ___________________ __________
 подготовку места (должность, ф.и.о., подпись,
 проведения работ ___________________ ___________________ __________
 дата, время)

 9. Наряд-допуск продлен до ___________________ ___________________ ______
 (дата, время, подпись выдавшего наряд,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., должность)

 10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (название службы, должность ответственного,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., подпись, дата)

 11. Изменение состава бригады исполнителей

 +-------------------------------------------+----------------------+------+
 ¦ Введен в состав бригады ¦ Выведен из состава ¦Руко- ¦
 ¦ ¦ бригады ¦води- ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+тель ¦
 ¦ф.и.о. ¦с условиями¦квалифи-¦выпол- ¦дата, ¦ф.и.о. ¦дата, ¦выпол- ¦работ ¦
 ¦ ¦работы оз- ¦кация, ¦няемая ¦время ¦ ¦время ¦няемая ¦(под- ¦
 ¦ ¦накомлен, ¦разряд, ¦функция¦ ¦ ¦ ¦функция¦пись) ¦
 ¦ ¦проинструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦тирован ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----------+--------+-------+------+-------+------+-------+------+

 12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в
 порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (руководитель работ, подпись, дата, время)
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,
 ___________________ ___________________ ___________________ __________________
 ф.и.о., подпись, дата, время)
Вчера выдали такую бумагу..

Оффлайн Seshka

Подскажите, как все это заполнить?? Надо инструктаж проходить?? А где его проходить??

Оффлайн Seshka

И вот это..

Оффлайн Fred

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
И вот это..
А зачем Вам все это, Вы на режимный обьект заходите, где повышены меры пожарной безопасности???
Например: В Казани на "Пороховом заводе" решили смонтировать потолки, подешевле.... Монтажники естественно с допусками нужны.
А есть они у кого?? Это вопрос....

Оффлайн Seshka

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
А зачем Вам все это, Вы на режимный обьект заходите, где повышены меры пожарной безопасности???
Например: В Казани на "Пороховом заводе" решили смонтировать потолки, подешевле.... Монтажники естественно с допусками нужны.
А есть они у кого?? Это вопрос....
Арендодательша сумашедшая..там офис, парни потолок захотели сделать..а она прибежала и говорит, что будете работать только после того как бумаги заполните..