Картина почти ясная.
Натягивается четыре угла. Скорее всего греется не вся комната, а полотно. А если греется и вся комната, то недостаточно сильно.
Шов находится рядом с углом. Когда последний угол вставляют - сильно тянут материал. В результате - в 4 углу материал сильно перетянут, по сравнению с остальными углами.
Подвох в том, что таком варианте (шов рядом с углом) - всё равно получится искривление шва, независимо от того, отмечено будет место шва или нет. Если не отмечено - то шов будет искревлён от точки 6 к точке 1. Если на стене отмечено место шва - то будет искривление от точки 6 к точке 4.
Правильный алгоритм в случае, если шов рядом с углом:
1 вариант: греть хорошо всю комнату. До такой степени, чтобы углы вставлялись одним монтажником, не напрягаясь.
2 вариант: после того, как вставили углы, остудить потолок. Потом нагревать и вставлять как обычно стороны.
3 вариант: вставлять швы в последний момент