точно не скажу откуда инфа-но вроде ваго срок службы 30 лет согласно испытаниям. только фишка вся в том что срок службы определяется не только качеством провода и влажностью помещения но в том числе и нагрузкой. Так вот,как только "домашний мастер" заменит автомат с 16 ампер на 32 ампера-потому что когда сплит работает включаешь утюг и автомат выбивает- ваго может оплавиться,сделать короткое и возбудить пожарчик в коробочке...так что делайте выводы. Сам ваго ставлю только на люстру или точечные.
Так в этом случае проблема не в клемнике, а в "рационализаторе" который заменяет автомат.
При токе 32А (который является для WAGO номиналом) алюминий 1,5мм2 просто перегорит, а 2,5мм2 начнёт грется так что изоляция будет плавится. С ПУНП слезет изоляция и как следствие КЗ. При таком токе плавится изоляция на качественно сделанной и проваренной скрутке на меди в 2,5мм2.
А весь сыр-бор порождает не Ваги, а "клоны"
которые заявленные характеристики не выдерживают никак. Хотя очень похожи
Вот и получается поставили каку
, она сгорела а виноваты Ваго которых там и рядом небыло.