Телеграм чат

Автор Тема: Точечный светильник GX53 "припаялся" к полотну  (Прочитано 10223 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн evgen123Автор темы

Здравствуйте,
Подскажите может у кого был подобный случай. При замене лампы в потолочном светильнике GX53 (обычный белый металлический) обнаружил что внутренний пластик потерял свои свойства и стал крошится. Видимо от перегрева, хотя лампа стояла на 8 Вт. Решил заменить сам светильник. Но при попытке демонтажа обнаружил, что часть металлической кромки светильника по внешнему периметру приклеилась (приплавилась) к полотну потолка.
Попробовал с усилием оторвать от кромки не получается. Держит хорошо. Попытка погреть домашним феном это место так же не принесла успехов.
Проверил остальные светильники на трех из пяти тоже самое. Хочу спросить совета, может у кого был такой же опыт, что можно предпринять для снятия светильника без повреждения полотна потолка?

Оффлайн Kostik_

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 1493
  • Репутация: 11
    • Камышин Волгоградская обл.
    • Россия
    • Награды
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Здравствуйте,
Подскажите может у кого был подобный случай. При замене лампы в потолочном светильнике GX53 (обычный белый металлический) обнаружил что внутренний пластик потерял свои свойства и стал крошится. Видимо от перегрева, хотя лампа стояла на 8 Вт. Решил заменить сам светильник. Но при попытке демонтажа обнаружил, что часть металлической кромки светильника по внешнему периметру приклеилась (приплавилась) к полотну потолка.
Попробовал с усилием оторвать от кромки не получается. Держит хорошо. Попытка погреть домашним феном это место так же не принесла успехов.
Проверил остальные светильники на трех из пяти тоже самое. Хочу спросить совета, может у кого был такой же опыт, что можно предпринять для снятия светильника без повреждения полотна потолка?
Косяк монтажа,с клеем переборщили когда клеили кольцо протекторное. Может внутренности светильника попробывать поменять.А так если отрывать можно и порвать.,а может и нет :)

Оффлайн and-2002

  • Производители
  • **
  • Сообщений: 15
  • Репутация: 1
    • Оренбург
    • Россия
    • orenburg-potolok.ru
    • Награды
Полотно под замену, без вариантов.

Оффлайн RomanK

  • Наставник
  • ***
  • Сообщений: 115
  • Репутация: 0
    • Сыктывкар
    • Россия
    • Награды
Как только пошли GX-53 сразу стал ставить по два кольца, одно на потолок, второе просто одеваю на светильник. Соответственно случаев приварки светильника к полотну за 8 лет не было ни разу. Одно время были 90-е кольца толщиной 3 мм, но почему то их перестали возить или делать, а жаль, очень удобный был вариант. В данном случае демонтаж потолка, потом смотреть что к чему, если это клей, можно попробовать отмывкой клея, если намертво, то аккуратно подрезать и переклеить с натяжкой на кольцо. Самый быстрый способ - сменить полотно.