Давайте Вам попробую раскозать физику процесса.
Много пишут про баллоны кто их делает, из чего их делают, а вот правда такова - при расчётах балонов для проапн-бутана используют рабочее давление 16 кгс/см2 + запас прочности наверное 3-4.
В балоне пропан-бутан находится в жидком состоянии, поэтому его наполняют в литрах или килограмах, а не в отмосферах как другие технические газы.
При разогреве пропан-бутана на 10 градусов его гидравлический объём увеличивается на 3%, вот и получается запрвили -30 занесли в квартиру +25 перепад больше 50 градусов, а жидкость как известно сжать почти не возможно и получается рост давления в баллоне. Баллон при медленном подьёме давления, как правило даёт трещину через неё и начинает выходить газ. Пропан-бутан тежелее воздуха и скапливается у пола, поэтому его в низу и почуствовали, дальше всё очень просто достаточно включить свет и искры в контактах включателя будет достаточно, что бы получить объёмный взрыв.
Есть другой вориант когда баллон разрушается полностью тогда пламя не будет если нет открытого огня просто ударная волна.
Поэтому есть правила, которые нестоит нарушать:
1. сливайте с баллона конденсат, он не испоряется, а полезный объём забирает. Его количество в баллоне увеличивается от заправки к заправки.
2. не заправляёте баллон до полного гидравлическог объёма.
3. И кроме баллона есть ещё редуктор и не факт,что выдержит корпус редуктора в момент открытия вентиля.