Пользуюсь этим прибором постоянно, очень сильно помогает, на счет проводки не врет, если она есть, то он ее покажет обязательно, но бывает что фонит и показывает проводку там где ее нет, по зиме я заношу все аккумуляторной домой, этот бош с мороза правду в жизни не покажет.
Делал недавно потолки в квартире, по стене по отбивке от электрощита шел провод, бош трещал, я решил провериться и расковырял шпаклю, провод был именно там, где трещал бош на электрику, в режиме зум бош показывал металл выше.
если есть сомнения, то надо действовать по инструкции, проводка должна быть под нагрузкой, недавно все таки переколатил кабель, вернее ноль заголили, я воткнул между проводами саморез, как итог пробки выбило, бош то его показывал, но фонил по всей стене. Когда отрубили предохранители, я проверил то же место, где бош показывал проводку, он не трещал. То есть можно убедиться есть проводка или нет, отрубив комнату для точной проверки.
На мой взгляд прозванивать стены актуально, восстановление проводки занимает минут 30 ть, надежность восстановленного соединения критична, а возвращаться и восстанавливать , лучше не перебивать, проще прозвонить и распорок поставить.
Восстанавливать проводку тяжело, кладут ее как г-но в сортире, как упало, ни тебе кабель каналов, ни гофры, все замазано, все наискось (кабель наверное экономят, а потом тырят), порой восстановиться только клемником, а это не надежно, но почти неизбежно.