Пушка 30 квт думаю самая оптимальная, мы такой пушкой ставим 90 % потолков. сли санузлы берем 15 квт, если потолки более 30 кв.м. берем две 30 квт. С угаром в основном проблема бывает из-за редуктора (об этом вам уже сказал Виталий). Проблема с редуктором в следующем :
-Стандартный редуктор который идет с пушками вообще не приемлим.
-При использовании регулируемого редуктора, если не правильно отрегулировано давление - при низко отрегулированном давлении ( приблизительно менее 1-1,2 атм) пушка не загорится совсем, при высоком ( более 2,2-2,5) газ не успевает полностью прогорать и монтажник дышит продуктами не прогаревшего газа. Тоже самое бывает есл пушка не исправна (сифонит).
Также внимательно относитесь к тому где вы заправляете газ. Газ на автомобильных заправках не подходит для установки нат. потолков. Баллоны лучше заправлять на лицензированных станциях наполнения, где на сам газ имеется сертификат. (Газ пропан технический сжиженный). Также в некоторых городах баллоны для населения заправляют смесью Пропан-Бутан, очень хорошо для газ. плит, но для пушки тоже не подходит.
Устраняя эти причины как правило монтажник работает в сауне (как и положено), а не в газовой камере.